Lọc và chiller ??

Thảo luận trong 'Lọc - Nước - Môi trường bể' bắt đầu bởi em bé bự, 10/7/11.

  1. em bé bự

    em bé bự Guest

    Các bác cho em hỏi là công suất của máy lọc có ảnh hưởng đến thời gian làm mát của chiller không ? Em hiện đang dùng chiller GEX 200 và lọc ef4 (1000l/h), hiện tượng là chiller chạy rất lâu nghỉ rất ít và rất tốn tiền mỗi tháng. Mong các bác giúp em vấn đề này. Thân ;;);;)
     
  2. thedragons

    thedragons Well-Known Member

    Tham gia:
    7/8/07
    Bài viết:
    69
    Thích đã nhận:
    57
    Đến từ:
    HN
    tình hình, bể mới của e tới đâu rồi ......
    cóa ảnh mới chưa, up lên nìu ........
    lên ef4 rùi hử ... cái ef3 kia đâu rùi ........
     
  3. GHT

    GHT Thích ăn phở

    Tham gia:
    18/1/06
    Bài viết:
    4,669
    Thích đã nhận:
    20,294
    Đến từ:
    Việt Nam
    Máy lọc công suất lớn tỏa nhiệt lượng vào nước nhiều hơn máy lọc công suất nhỏ, vì vậy chiller làm việc nhiều hơn với máy lọc lớn, tuy nhiên ảnh hưởng này là nhỏ, không đáng kể.
    Với máy lọc EF4 hệ thống tỏa nhiệt của động cơ nằm ngoài máy, chỉ 1 phần nhỏ dưới đáy động cơ tiếp xúc với nước nên càng không ảnh hưởng đến nhiệt độ nước.
    Có lẽ môi trường nóng quá hay bảo ôn không chuẩn nên chiller hoạt động liên tục gây tốn điện chứ không liên quan đến máy lọc.
     

Chia sẻ trang này